关于新校区教室、宿舍空气质量检测的一点建议校园空气质量事关师生的健康,首先大家应该相信官方发布的检测报告,同时学校能否将大家都关心的事情做的更细致,全面,严谨,这对于所有在学校学习、工作、生活的人而言都是有好处的,至少不留遗憾。对于室内空气质量检测标准,现有公开发布的标准有三套,1、国家标准 GB 50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,此标准为强制性标准,由建设部和国家质量监督检验检疫总局共同颁布;2、国家标准 GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》,此标准为推荐性标准,由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和环保局共同颁布。3、T/CAQI 27-2017《中小学教室空气质量规范》,此标准为行业性标准,中国教育装备协会提出,并由中国质量检验协会归口(此规范不属于国家标准,参考为主,就不与展开讨论。)我们拿现有市场上运用最多的两套国家标准GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》、GB 50325-2013《民用建筑工程室内环境污染控制规范》作一个比较。主要区别在于: 1、发布机构不同:18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。 2、目标不同:18883是一个人居环境健康的标准,50325是建筑工程验收的需要。 3、申请主体不同:18883是实际使用者,50325是建筑或者开发商。4、检测项目不同:18883标准涉及19项指标,50325规范只涉及(氡、甲醛、苯、氨、TVOC)5项指标。 5、检测条件不同:18883要求检测前关闭门窗12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。50325检测条件(甲醛、苯、氨、TVOC四项)是关闭门窗1小时后进行,显然,50325标准更多地考虑的是令建筑商和装修商可以比较容易地过关,室内环境污染问题只要不是太不象话就行啦,在实际房屋中对比12小时和1小时的检测,结果往往要差2~3倍,也就是说,50325检测达标的房屋,按18883检测就很可能不达标,也就不符合健康人居环境的标准。 6、动机不同: 18883更倾向于实际居住者长期生活的健康,50325更多的是倾向于建筑商和装修商工程验收时空气环境的需要。7、效力不同。18883约束不了建筑商和装修商,实际上是约束或告诫实际使用者老百姓的。另一方面,尽管50325强制要求建筑商和装修商必须达标才能交工,但此“两商”有多种手段可以让工程顺利过关(此处忽略)8、使用时效不同:18883适用已经装修完毕并且已经摆放家具的房屋,50325适用尚未进行装修或装修完还未摆放家具的房屋。鉴于以上18883和50325两套标准的8个区别,官方声明显示学校已半年前竣工并通过验收,那么开发商用于工程验收所用的50325空气质量验收标准已经完成了他的历史使命,校方作为实际使用者还使用开发商工程验收使用的50325标准委托第三方机构检测是否值得商榷,运用与实际居住要求相符的18883标准委托第三方检测是否可以考虑(毕竟现在考究点的居民新房装修后为了安全,委托检测机构环境检测不会傻到用50325标准)此外,作为实际使用者还继续使用开发商工程验收用的
50325标准委托第三方机构检测不太讲究外,从现有的检测条件及检测指标上也急待重视。从官网提供的检测报告,按
50325标准做出的(氡、甲醛、苯、氨、
TVOC)
5项指标,其中甲醛,学校作为一类民用建筑,其合格临界点为小于等于
0.08mg/m3,而检测报告上抽检的三个班级共
6个点,其中高二(
8)班一个点为
0.076 mg/m3,高三(
4)班一个点为
0.073 mg/m3,高一(
4)班一个点为
0.078 mg/m3、另一个点为
0.075 mg/m3,已经离不合格一步之遥了,而且这个数值是按
50325标准关闭门窗
1小时后检测所得的,如果按
18883要求检测前关闭门窗
12小时后再检测,其数值会达多少,不要忘记学生在教室里的时间至少
12小时以上,在宿舍的时间至少
8小时以上,关闭门窗后其累计的数值会多高,不得不谨慎啊。
展开